Boas,,

 

No fim de semana adquiri um tunze osmolator 3155 para me auxiliar na reposição da água que evapora.

 

Acontece que após ter concluido a sua montagem(sendores, bombas, controlador) quando vou a ligar o controlador verifico que:

1) O led do indicador 'Too High' está ligada e o led do indicador 'Too low' está intermitente

2) Embora o nível de água esteja abaixo não verifico o funcionamento da bomba

 

Agradeço a vossa ajuda para tentar despistar este problema e evitar ir à loja onde o comprei (poderá ser algum procedimento que esteja a fazer incorrectamente).

 

Já liguei a bomba directamente a um transformador e verifico que funciona correctamente.

 

 

Obrigado

Abraço

Alberto Magalhães

Publicado:
Boas,,

 

No fim de semana adquiri um tunze osmolator 3155 para me auxiliar na reposição da água que evapora.

 

Acontece que após ter concluido a sua montagem(sendores, bombas, controlador) quando vou a ligar o controlador verifico que:

1) O led do indicador 'Too High' está ligada e o led do indicador 'Too low' está intermitente

2) Embora o nível de água esteja abaixo não verifico o funcionamento da bomba

 

Agradeço a vossa ajuda para tentar despistar este problema e evitar ir à loja onde o comprei (poderá ser algum procedimento que esteja a fazer incorrectamente).

 

Já liguei a bomba directamente a um transformador e verifico que funciona correctamente.

 

 

Obrigado

Abraço

Alberto Magalhães

 

 

Boas ,posta ai umas fotos como tens isso montado ,e já agora a boia de segurança está montada a um nivel mais alto ou mais baixo que o sensor infravermelho (o que detecta o nivel da agua )?

Publicado:

Olá Alberto,

 

Das duas uma:

 

- ou tens o sensor de nível ( preto) posicionado acima da bóia de segurança ( branco) e o sensor de nível está a levar com a agitação da água causada pela bomba de circulação

 

- ou tens o sensor de nível ( preto) posicionado abaixo da bóia de segurança ( branco) mas esta última está invertida, com a gravidade a obrigar a bóia ficar constantemente activada

 

 

O sensor de nível tem de estar ligeiramente abaixo da bóia de segurança ( como não tens Sump tens de, provavelmente, baixar mais o nível da água para posicionar os dois correctamente) e o sensor de nível tem de estar numa zona calma do aquário para não ser influenciado pela ondulação da água causada pela bomba.

 

De qualquer maneira, uma foto do sistema montado é sempre bem-vinda para percebermos se realmente é má montagem do sistema ou se está, de facto, com defeito.

 

 

Abraço,

André

Publicado:

Obrigado pelas respostas.

 

De facto havia um problema com o equipamento.

 

Já devolvi à loja e aguardo pela recpção de um novo.

 